    нужен совет электрика (не автомобильного)

    На даче построен летний душ из дерева, стоит на шпалах с металическим поддоном под ногами, в котором имеется бак с ТЭНом(2кВт) и освещение, на все на это в доме от счетчика стоит диффавтомат Legrand 16А 30ma (ноль(N-обозначение на автомате) и фаза приходит на диф и с него также ноль и фаза уходит на душ) проводка вся 2-х проводная, заземления нет, вопросы у меня в следующем:
    1. Если вдруг ТЭН пробьет, замкнет или закоротит (ну или что там может с ним произойти) - выключится ли диф? или все таки ударит током?
    2. если мокрой рукой, включая свет, случайно коснуться контактов - выключится ли диф? или все таки ударит током?
    3. 30ma, я так понимаю это чувствительность, может, был смысл поставить, например 10ma? 30ma - успеет ли он быстро отключиться или возможно, что током поразит? почему это интересует, т.к. будут мыться и дети
    4. электрик на даче мне сегодня сказал, что мне необходимо заземлить диф следующим образом - забить штырь в землю и провод от штыря присоединить на общую нулевую колодку в щитке. Меня человека не сведущего в электрике это как то насторожило, на сколько это правильно?
    Просто душем будут пользоваться вся семья и хотелось бы защититься от поражения током, поэтому прошу помогите разобраться, а то слышал много противоречивых мнений.
    Astra sedan 1.8 MT cosmo

  2. Местный Астравод Руслан72 на верном пути Аватар для Руслан72
    Регистрация
    06.03.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    218
    Спасибо
    0 / 0
    То что штырь забить это конечно сильно сказано!!! Не тот ампераж чтоб штырь забивать!!! Заземлить можно к любому металлическому предмету находящемуся в земле см. на 50 например: столб забора!!! по поводу первого вопроса защита выключит автомат и все!!! 2- мокрыми руками нельзя включать свет и вообще иметь контакт с предметами находящимися под напряжением, (защита не включиться, ударит током, но ударит так слабенько пошекочет только и адреналинчику прибавит)!!!3- лучше конечно поставить 10ma !!!

    P.S. Крайне не советую мыться под включенным теном!!! Лучше нагрей воду, выключи тен и мойся со спокойной душой!!!

  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Регистрация
    30.09.2007
    Адрес
    москва
    Сообщений
    1,783
    Спасибо
    0 / 0
    Руслан72
    А разве диф вырубает при КЗ? Помойму надо еще автомат на фазу ставить

    Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:

    Цитата Сообщение от sboss
    если мокрой рукой, включая свет, случайно коснуться контактов
    Если на выключателе размыкается фаза то лучше это делать хотя бы в сухих резиновых тапках
    СARAVAN 1.8AT

  4. Участник Астравод sboss на верном пути Аватар для sboss
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    Москва, Люблино
    Сообщений
    85
    Спасибо
    0 / 0
    Цитата Сообщение от Андрей Максименков
    А разве диф вырубает при КЗ? Помойму надо еще автомат на фазу ставить
    Диф - это и есть УЗО и автомат "в одном флаконе"


    извиняюсь за глупый вопрос - по правилам же надо делать чтобы "фаза" шла напрямую к потребителю, а "ноль" размыкался выключателем? так ведь? тогда же впринципе током не должно ударить через выключатель? или я заблуждаюсь?

    апо поводу того что мыться только при отключеном ТЭНе это ясно, все остальное (ДИФ) это на всякий пожарный если кто забудет выключить ТЭН
    Astra sedan 1.8 MT cosmo

  5. Местный Опытный Астравод kostik_222 на верном пути Аватар для kostik_222
    Регистрация
    11.11.2008
    Адрес
    Город на Неве, Приморский район
    Возраст
    43
    Сообщений
    282
    Спасибо
    5 / 0
     *222** 98
    Цитата Сообщение от sboss
    Цитата Сообщение от Андрей Максименков
    А разве диф вырубает при КЗ? Помойму надо еще автомат на фазу ставить
    Диф - это и есть УЗО и автомат "в одном флаконе"


    извиняюсь за глупый вопрос - по правилам же надо делать чтобы "фаза" шла напрямую к потребителю, а "ноль" размыкался выключателем? так ведь? тогда же впринципе током не должно ударить через выключатель? или я заблуждаюсь?

    апо поводу того что мыться только при отключеном ТЭНе это ясно, все остальное (ДИФ) это на всякий пожарный если кто забудет выключить ТЭН
    По правилам надо рубить фазу.
    Тюнинг — это трата денег, которых у нас нет, на части, которые нам не нужны, чтобы понравится людям, которых мы не знаем.

    Drive2.ru
    netprint

  6. Местный Гигант мысли Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    ВАУ
    Сообщений
    19,972
    Спасибо
    14 / 0
     *061** 177
    Цитата Сообщение от Руслан72
    Заземлить можно к любому металлическому предмету находящемуся в земл
    Совершенно верно.

    Совет: викинуть диф автомат и поставить автомат и УЗО. УЗО ставить на порядок больше, чем автомат. Пример: автомат 16А, УЗО 25А.
    30ma достаточно для защиты от тока короткого замыкания. 10ma не советую.

    На заметку. Если заземление будет плохое, то постоянно будет вырубать защиту. Это следует учесть.

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Цитата Сообщение от kostik_222
    По правилам надо рубить фазу.


    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Цитата Сообщение от sboss
    4. электрик на даче мне сегодня сказал, что мне необходимо заземлить диф следующим образом - забить штырь в землю и провод от штыря присоединить на общую нулевую колодку в щитке. Меня человека не сведущего в электрике это как то насторожило, на сколько это правильно?
    Можно сказать - это идеальный вариант ))

    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

    Цитата Сообщение от sboss
    1. Если вдруг ТЭН пробьет, замкнет или закоротит (ну или что там может с ним произойти) - выключится ли диф? или все таки ударит током?
    Если ток утечки превысит 30ma, защита сработает. Человек это даже не почувствует.
    Цитата Сообщение от sboss
    2. если мокрой рукой, включая свет, случайно коснуться контактов - выключится ли диф?
    Да.
    Цитата Сообщение от sboss
    3. 30ma, я так понимаю это чувствительность, может, был смысл поставить, например 10ma? 30ma - успеет ли он быстро отключиться или возможно, что током поразит? почему это интересует, т.к. будут мыться и дети
    Ученые утверждают, что опасная величина для человека - 150ma. Но человек даже 500ma не ощутит ) Поэтому 30ma с огромным запасом.
    Цитата Сообщение от Руслан72
    P.S. Крайне не советую мыться под включенным теном!!! Лучше нагрей воду, выключи тен и мойся со спокойной душой!!!
    Можно не выключать. Если длительно не используется, тогда да - выкл.

    ps: В некоторых тенах уже встроена УЗО.
    Тушка — освежёванное и выпотрошенное тело убитого небольшого животного. (с)

  7. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    Регистрация
    08.07.2008
    Адрес
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    Сообщений
    2,253
    Спасибо
    2 / 0
    Denis_K
    исчерпывающий ответ

  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    6,358
    Спасибо
    88 / 2
     0реlац т0й
    По вопросу заземлять N или нет электрики постоянно путаются в показаниях. В наших ГОСТах можно найти оба варианта Некоторые электросчетчики (старые) начинают занижать показания если качественно заземлить N

    По выключателю: фазу или нейтраль разрывать - нет никакой разницы при выключение мокрыми руками. Выключатель - это разрыв цепи, даже если разорвать N, то на одной из клем выключателя будет 220V (сопротивление выключеной лампочки незначительно). Без УЗО жахнет в руку полюбому, с УЗО отрубится свет - тоже не айс.

    Варианты:
    1. Свет включать через магнитный пускатель (силовое реле) с обмоткой на 12V. Нужен блок питания 12V с электронной отсечкой по току. Выключатель замыкает цепь обмотки пускателя (12V), а пускатель замыкает цепь лампочек (220V). При таком варианте выключатель можно вообще водой залить полностью, ничего не сгорит и никого током не ударит.

    2. Герметичный выключатель, класс защиты IP68.

    Цитата Сообщение от sboss
    забить штырь в землю и провод от штыря присоединить на общую нулевую колодку в щитке.
    Штырей должно быть 3, торчащие концы свариваются в треугольник.
    Но так париться есть смысл только если на заземление надо получить акт проверки пожарниками (они замеряют прибором).

  9. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    СВАО
    Возраст
    41
    Сообщений
    524
    Спасибо
    0 / 0
    Denis_K
    Полность согласен по всем пунктам.
    Insignia BE

  10. Участник Астравод sboss на верном пути Аватар для sboss
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    Москва, Люблино
    Сообщений
    85
    Спасибо
    0 / 0
    Цитата Сообщение от Denis_K
    Пример: автомат 16А, УЗО 25А.
    30ma достаточно для защиты от тока короткого замыкания. 10ma не советую.
    На заметку. Если заземление будет плохое, то постоянно будет вырубать защиту. Это следует учесть.
    а по какой причине не советуете 10ma?

    так я писал что заземления нет вообще? благо забор рядом и забит глубоко, так вопрос провод от забора куда подсоединить?
    Astra sedan 1.8 MT cosmo

  11. Местный Гигант мысли Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    ВАУ
    Сообщений
    19,972
    Спасибо
    14 / 0
     *061** 177
    Цитата Сообщение от sboss
    а по какой причине не советуете 10ma?
    Очень чувствителен к току утечки. Не получится сделать такое заземление. Постоянно будет вырубать.
    Цитата Сообщение от sboss
    вопрос провод от забора куда подсоединить?
    К баку. Либо в щиток на земляную шину. Тогда от бака пойдет провод на эту шину.
    Цитата Сообщение от sboss
    благо забор рядом и забит глубоко
    Главное, чтобы соединение провода было плотное...

  12. Участник Астравод sboss на верном пути Аватар для sboss
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    Москва, Люблино
    Сообщений
    85
    Спасибо
    0 / 0
    Цитата Сообщение от Denis_KК
    баку. Либо в щиток на земляную шину. Тогда от бака пойдет провод на эту шину.
    бак пластиковый, а вот поддон металический, я так понимаю заземлить надо поддон?

    сегодня (не успев прочитать ваших сообщений) поменял дифф на автомат 16А и УЗО 16А 10ma - это я так понимаю тоже не хорошо, т.к. УЗО одинакового ампеража с автоматом или пойдет?
    Astra sedan 1.8 MT cosmo

  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    6,358
    Спасибо
    88 / 2
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от sboss
    тоже не хорошо, т.к. УЗО одинакового ампеража с автоматом или пойдет?
    Пока твой бойлер работает - все нормально будет, а если закоротит - пойдешь покупать новое УЗО (автомат не моментально срабатывает, УЗО может успеть сдохнуть от перенагруза по току).

  14. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    Регистрация
    08.07.2008
    Адрес
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    Сообщений
    2,253
    Спасибо
    2 / 0
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    автомат не моментально срабатывает
    ага, ему даже на это определенное время ГОСТом определено

  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Регистрация
    17.01.2008
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    6,358
    Спасибо
    88 / 2
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Denis_K
    Главное, чтобы соединение провода было плотное...
    приварить

  16. Местный Опытный Астравод Ram на верном пути Аватар для Ram
    Регистрация
    08.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    316
    Спасибо
    0 / 0
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Штырей должно быть 3, торчащие концы свариваются в треугольник.
    Но так париться есть смысл только если на заземление надо получить акт проверки пожарниками (они замеряют прибором).
    У меня ща на даче свет проводят, заземление делали двумя штырями (арматура 30 мм толщиной) забивали в землю на 2 метра, и сваривали между собой, пожарники еще не принимали
    Ваз 21011, 1980 г., Астра седан, Метро, Космо, 1,6 МТ

  17. Местный Гигант мысли Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    ВАУ
    Сообщений
    19,972
    Спасибо
    14 / 0
     *061** 177
    Цитата Сообщение от sboss
    бак пластиковый, а вот поддон металический, я так понимаю заземлить надо поддон?
    Естественно! У него должно быть крепление специально для земли с вот таким значком:


    Цитата Сообщение от sboss
    сегодня (не успев прочитать ваших сообщений) поменял дифф на автомат
    Это правильно
    Цитата Сообщение от sboss
    16А и УЗО 16А 10ma - это я так понимаю тоже не хорошо, т.к. УЗО одинакового ампеража с автоматом или пойдет?
    Ничего страшного. Устанавливать нужно сначало автомат, затем УЗО.
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Пока твой бойлер работает - все нормально будет, а если закоротит - пойдешь покупать новое УЗО (автомат не моментально срабатывает, УЗО может успеть сдохнуть от перенагруза по току).
    Полная чушь! УЗО просто выключится и все.
    Объясняю, для чего нужен номинал выше на УЗО.
    Автомат допускает многократное превышение тока (от номинального) на короткое время. К этому можно отнести пусковые токи.
    УЗО сработает при превышении номинала на 10ma.
    Если нагрузка не будет превышать 10-12А (2,5 - 2,7 кВт для однофазной сети), то ничего не будет выключаться.
    Цитата Сообщение от wasabi
    ага, ему даже на это определенное время ГОСТом определено

    10-и кратное превышение тока на время чуть меньше сек. В зависимости от характеристик автомата...

    Добавлено спустя 34 секунды:

    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Цитата Сообщение от Denis_K
    Главное, чтобы соединение провода было плотное...
    приварить
    Как вариант. Можно соединение винт-гайка, предварительно очистив от ржавчины и окислов. После закрасить это место.
    Тушка — освежёванное и выпотрошенное тело убитого небольшого животного. (с)

  18. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    Регистрация
    08.07.2008
    Адрес
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    Сообщений
    2,253
    Спасибо
    2 / 0
    Цитата Сообщение от Denis_K
    превышение тока на время чуть меньше сек
    в советских автоматах (даже сейчас такие продаются, да и стоят в большинстве квартирах) на это отводились секунды и уж ни как время меньше одной
    тогда автомат не гарантировал исключить от удара током, а просто возгорание или повреждение проводки....

  19. Местный Гигант мысли Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    ВАУ
    Сообщений
    19,972
    Спасибо
    14 / 0
     *061** 177
    wasabi
    Автоматы характеристики D допускают превышение более сек. Устанавливаются для мощных двигателей и оборудования с высоким и длительным пусковым током. В основном промышленность.

    В советское время были вставки распространены. Так вот пару раз вставляли лом вместо них. А лом вообще не выключается, как показала практика

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    зы: советские автоматы одни из самых надежных. Даже сейчас, спустя столько времени. (имхо)
    Тушка — освежёванное и выпотрошенное тело убитого небольшого животного. (с)

  20. Участник Астравод sboss на верном пути Аватар для sboss
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    Москва, Люблино
    Сообщений
    85
    Спасибо
    0 / 0
    Denis_K спасибо вам огромное что все разжовываете мне )))
    последний вопросик, мне тут сказали, но не пояснили: - для питания уличной сырой установки нужен УЗО 10мА на соответствующий ток нагрузки последовательно с двухполюсным автоматом на соответствующий ток нагрузки.

    для чего такой автомат? и нужен ли он?

    а по поводу УЗО я лучше завтра схожу и поменяю его на 25А 10ma, благо продавцы нормальные ))
    Astra sedan 1.8 MT cosmo

  21. Местный Гигант мысли Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    ВАУ
    Сообщений
    19,972
    Спасибо
    14 / 0
     *061** 177
    Цитата Сообщение от sboss
    последний вопросик, мне тут сказали, но не пояснили: - для питания уличной сырой установки нужен УЗО 10мА на соответствующий ток нагрузки последовательно с двухполюсным автоматом на соответствующий ток нагрузки.
    Ничего не понял
    Цитата Сообщение от sboss
    двухполюсным автоматом
    Скорее всего имеют ввиду дифавтомат...
    Цитата Сообщение от sboss
    поменяю его на 25А 10ma
    Лучше 25А 30ma
    Цитата Сообщение от sboss
    для чего такой автомат? и нужен ли он?
    Для бака достаточно УЗО и автомата.
    Цитата Сообщение от sboss
    Denis_K спасибо вам огромное что все разжовываете мне )))
    Будут вопросы, обращайся

    зы: можно на ты.
    Тушка — освежёванное и выпотрошенное тело убитого небольшого животного. (с)

  22. Участник Астравод sboss на верном пути Аватар для sboss
    Регистрация
    03.11.2007
    Адрес
    Москва, Люблино
    Сообщений
    85
    Спасибо
    0 / 0
    Цитата Сообщение от Denis_K
    Цитата Сообщение от sboss
    последний вопросик, мне тут сказали, но не пояснили: - для питания уличной сырой установки нужен УЗО 10мА на соответствующий ток нагрузки последовательно с двухполюсным автоматом на соответствующий ток нагрузки.
    Ничего не понял
    имелось ввиду нужно ли вместо обычного автомата(рвет только фазу), который стоит перед УЗО, поставить двухполюсной (который рвет и фазу и ноль). или это уже лишнее, из разряда, когда не куда деть деньги
    Astra sedan 1.8 MT cosmo

  23. Местный Гигант мысли Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт Denis_K Астранафт
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    ВАУ
    Сообщений
    19,972
    Спасибо
    14 / 0
     *061** 177
    Цитата Сообщение от sboss
    из разряда, когда не куда деть деньги